Originalbeitrag zu finden unter: http://salzburg.orf.at/stories/74197/ORF.at wrote:Aggregate auf dem Dach zu schwer
Der Salzburger Flughafen hat Probleme mit drei Biowärme-Aggregaten, die auf dem Dach einer Betriebshalle montiert wurden. Das Dach dürfte dem Gewicht bei der Inbetriebnahme nicht standhalten. Die Container wurden deshalb demontiert.
Nie in Betrieb gegangen
Die drei 8,3 Tonnen schweren Biowärme-Aggregate wurden Ende Oktober installiert. Sie hätten dazu dienen sollen, dem Flughafen 50 Prozent der Energiekosten zu ersparen. Allerdings gingen die Aggregate bis zur ihrer Demontage nie in Betrieb.
Ob die Container mit den Biodieselmotoren zu schwer oder die Dachkonstruktion zu schwach ist, darüber streiten jetzt Flugahfen und der Erzeuger der Motoren. Der Prokurist des Flughafens vertritt die Ansicht, dass die Aggregate schwerer sind als die Erzeugerfirma angegeben hat.
Lösung bis Montag gesucht
Erzeuger Peter Kranebitter sagt hingegen, dass im Bescheid der Landesregierung die richtigen Daten enthalten waren. Die vom Flughafen in Auftrag gegebene Unterkonstruktion sei dagegen falsch berechnet worden.
Bis Montag soll jetzt eine Einigung erzielt werden, um das Bioenergie-Projekt nicht endgültig zum Scheitern zu bringen.
Kleinere bauliche Probleme in Salzburg
Kleinere bauliche Probleme in Salzburg
Man wills kaum glauben...